    z型檁條現場變形向屋脊方向發生偏移
    問題分類:工程管理   瀏覽:128  發布時間:2019-6-23 16:24:37

    z型檁條,現場變形向屋脊方向發生偏移,原因是什么?怎么解決

    屋脊撐桿也都布置了

    這個是側彎是檁條本身質量問題還是安裝原因?

    回答問題
    為感謝您的回答,管理員會給優秀回答者一定的積分獎勵。
    我來回答:
    登陸選項: 您現在是以游客身份回答,登錄后回答該問題會體現在您的個人簡歷中,以展示您的技術能力,是否要登錄?
    注:只支持個人會員登錄回答,企業會員不支持,若無個人帳號請先注冊。
    回答 共2條回答

    游客

    側彎的左邊一排檁條挺直的,而且有幾排檁條不順直,應該不是Z型檁條質量問題,應該是安裝過程質量控制問題,拉條未張緊的緣故。

    拉條松開重新拉,應該是拉條張緊過程中就變形了,所以拉條是張緊了,但檁條也變形了。

    雙層拉條是會好些。

    回答:2019-6-23 16:24:45

    游客

    屋面全拉條,只在端板做撐桿是沒問題的。這是單拉條典型問題

    所以如果采用單拉條,一般要把拉條布置與屋面坡度相反。但是不能根本解決問題,扭還是有的

    這個明顯拉條布反了吧,一張緊當然扭了

    z型如果把偏心對著下坡,又拉條裝反,那扭得就大了。如果你上翼緣朝著上坡這樣的常規操作,反拉也是可以,但是要小心不要張拉過度。總之單拉條要控制扭比較困難。一拉一壓或者全壓,肯定好,但是用剛量太大。單拉變雙拉,一個大幾千平方廠房就有5頓左右的量,改CG那就多了

    一拉一壓或者全壓現場安裝還不容易。我并不同意說的墻面可以多拉條而屋面不能。墻面是因為抵抗自重下撓,僅僅需要一個方向斜拉即可保證拉條斜拉條一直保持張拉狀態。屋面檁條不沿著拉條方向下撓,因此你需要布置檐口屋脊反向斜拉來保證拉條張緊狀態。除非斜拉條用壓桿代替,否則無論全拉還是一拉一壓,在本質上是一樣的,壓桿增加還增加現場安裝難度